清晰高度和储烟仓高度计算
原层高3米的疏散走道吊顶后净空高度为2.3米,请问其最小清晰高度和储烟仓底部距地面高度分别是多少?依据是什么?
一路同行 2024-05-24 15:39
0 赞
0 踩 [回复] 举报
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
式中:Hq——最小清晰高度(m);
H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。
4.6.10 火灾热释放速率应按下式计算:
式中:Q——热释放速率(kW);
t——火灾增长时间(s);
α——火灾增长系数(按表4.6.10取值)(kW/s²)。
代号风筝 2024-05-28 16:20
0 赞
0 踩 [回复] 举报
1:为保证人员疏散,挡烟垂壁(含活动挡烟垂壁下垂后)底边下的净高不应低于2.0m。
2:对于走道或空间净高不大于3m 的区域,自然排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 20%,且不小于 500mm;机械排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 10%,且不小于500mm。
潘天坤 2024-06-03 14:51
0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、最小清晰高度为2.3÷2=1.15米:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.9条规定: 走道、室内空间净高不大于3米的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2。
2、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.2条规定:储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,个人理解:挡烟垂壁、结构梁及隔墙等防烟分隔设施距地面高度应大于最小清晰高度(走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′ )。
3、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.2条规定:当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500毫米。
空间净高2.3米的场所,储烟仓厚度不应小于500毫米。
提醒:如果同时存在结构梁和挡烟垂壁的情况,结构梁的高度也可以算在储烟仓厚度内,此时挡烟垂壁厚度=结构梁高度+挡烟垂壁高度。
4、类似2.3米空间净高这种情况是比较矛盾的,当设置挡烟垂壁(即使是电动设施),可能会影响疏散(民用建筑人员活动疏散净高度一般为2米,疏散走道一般为2.1米)。不设挡烟垂壁,或者设置挡烟垂壁高度无法满足要求,违反储烟仓厚度要求,按储烟仓厚度要求设置则可能影响疏散。

从满足储烟仓厚度要求规定来看,需要设置不小于500毫米的防烟分隔设施。
从满足疏散要求规定来看,只有2.3米空间净高的场所不知道如何控制疏散净高度。
以前有些专家认为电动设施不影响疏散要求,现在随着民用建筑规范及建筑防火通用规范条文明确,应该比较少人会去违反疏散规定。但是现场使用经常会遇到这种情况,建议看看区域内是否有有技术文件豁免规定,也可以跟区域内行业主管部门及专家们讨论看看。