避难层可以设置乒乓球室吗?
发表评论: 不行2 除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。
2025-07-04 09:35
-
机械三通问题
发表评论:
2025-07-04 09:17
-
挡烟垂壁高度
发表评论: 因为排烟口要在挡烟垂壁内,如果0.5米你能做排烟管吗,按图施工就好。
2025-07-04 09:12
-
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
发表评论: 不行,满足了你就把他取消,封起来。
2025-07-04 09:10
-
不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
发表评论: 看你用什么喷头,末端压力,假如k80喷头,压力0.1情况下一分钟出水80升,具体公式去找找。
2025-07-04 09:07
-
双联锁预作用系统的探测器选型疑问
发表评论: 是两个信号,烟感信号加低压开关信号,如果不设置烟感不就低压压力开关信号,那假如现场喷头破了,是不是就管道充水破坏现场财产。
2025-07-03 16:36
-
【图】报警阀前面的是什么阀门?
发表评论: 你问的是蝶阀还是减压阀
2025-07-03 15:49
-
医院地下室消火栓需要配置消防软管卷盘吗?
发表评论: 8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。要,算人员密集公共建筑
2025-06-30 17:20
-
该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
发表评论: 使用自来水设置软管卷盘,跟住建和消防沟通下,一般会让过,原来就没,然后风险又不高,尽量用不燃材料。
2025-06-30 11:18
-
该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
发表评论: 原有消火栓不要去改变,新建项目设计进去啊,立管要设置了不差这两个消火栓
2025-06-30 10:10
-
车库防火分区内的喷头算是同一隔间吗?
发表评论: 防火分区内一个餐饮店,厨房给你餐厅都不一样。
2025-06-30 08:13
-
多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
发表评论: 是的,
2025-06-27 17:32
-
住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题
发表评论: 1.1米起步,
2025-06-27 16:49
-
请问各位大神,一台排烟风机能否担负多个防火分区?
发表评论: 水平不行,垂直可以
2025-06-27 15:02
-
消火栓泵模块
发表评论: 你把模块拆了呢,还报吗
2025-06-27 15:01
-
喷淋支管安装
发表评论: 跟方向没关系,看你管大小来确定连接方式。如果机械三通还有距离要求
2025-06-27 11:27
-
强弱电井配电柜安全温度值
发表评论: 一般要求低于40度,高于建议加排气扇。
2025-06-27 11:25
-
条文出自哪个规范
发表评论: 不是强制性条文,也只有这一条。一般人不会提这个,除非看到你拔掉了。
2025-06-27 11:22
-
多层商业(人员密集场所)楼梯间门宽问题
发表评论: 不包括楼梯间到室外,你楼梯间只有1.2米,你门1.4也没意义了,但是包括主要出入口,想法是人员聚集一下子出来很堵,
2025-06-27 10:11
-
住宅疏散楼梯在首层直通室外的门 宽度问题
发表评论: 算安全出口,但是安全出口也是疏散门,安全出口大概意思过了这个门相对安全,但是现实是现在楼层到楼梯间门也叫安全出口,其实进了楼梯间还不安全,楼梯间在火灾时烟特别大的,真正安全是到了室外。
2025-06-27 10:08