消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

芸芸众生

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 规范冲突以哪个为准?
    发表评论: GB50016-2014(2018)10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:    1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。GB51309-20183.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:      1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;      2)灯具的设置间距不应大于3m。规范不冲突呀  你是不是理解错了3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:      1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;      2)灯具的设置间距不应大于3m。这个是地面连续指示标志吧

    0 0 2025-08-19 10:55

  • 【图】真空破坏器,干什么用的?
    发表评论: 防止污水倒流回生活用水。

    0 0 2025-08-19 09:52

  • 消防水泵可以不设置低压压力开关吗
    发表评论: 消火栓泵不设置低压压力开关,你怎么实现自动启泵功能。

    0 0 2025-08-19 09:49

  • 乙类仓库的防火分区划分是否应强制执行?
    发表评论: 你建的时候没废除呀   你要算废除也行   2022通规全篇强制标准   还是强制性

    1 0 2025-08-19 09:04

  • 关于80年代建筑的消防检查规范适用及防火间距问题
    发表评论: GB50016-2006《建筑设计防火规范》GBJ16-87《建筑设计防火规范》TJ16-74《建筑设计防火规范》看具体设计年份

    0 0 2025-08-19 08:41

  • 请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
    发表评论: 126页-132页

    0 0 2025-08-07 16:27

  • 请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
    发表评论: 《建筑防火通用规范GB 55037-2022实施指南》这书网上找不到免费 的  书是住建部批的建筑防火通用规范GB 55037的技术补充  ,  你直接和设计说就好了  设计能明白什么意思   设计立意就错了  这层要重新设计

    0 0 2025-08-07 16:20

  • 建筑面积7956m2的高档家具板项目单层丙类厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?
    发表评论: 国标可以不设   再看看地标有无具体要求吧  但是你的自动跟踪射流主控制器要设在消控室或有人值班场所   现场控制器、监控器、水泵状态、火警信号等都应在消控室显示  自动消防水炮具体按这个设置《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB51427-2021

    0 0 2025-08-06 09:11

  • 发电机储油量讨论
    发表评论: 你为什么用GB/T44481-2024   老建筑可以用老标准    新建建筑可以多设几个储油间,每个不大于1立方,用油量大的话建议设置室外油库或油罐。

    0 0 2025-08-05 16:36

  • 消防稳压系统
    发表评论: 从规范来讲不是必须设,从现场实际情况来讲光设增压泵是不行的要有一个防止频繁气泵的技术措施。防止频繁气泵的技术措施性价比最高的就是稳压罐。当然 你要是采取其他防止频繁气泵的技术措施,满足每小时不大于15次启泵也可以。

    0 0 2025-08-05 16:18

  • 请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
    发表评论: 2022建筑通规实施指南    有疏散楼梯设置示意图      你这个属于疏散时要穿过着火区域才能进入疏散楼梯,只能判定为一部疏散楼梯。

    1 4 2025-08-05 16:02

  • 消防设施维保
    发表评论: 社会消防技术服务管理规定(应急管理部令第7号)执业要求看这个  不需要每年签

    0 0 2025-07-17 15:53

1
积分
16
提问
2
回答
14

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭