消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

追风赶月

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
    发表评论: 非承重防火玻璃隔墙 XF97-2025 

    0 0 2025-07-04 17:38

  • 疏散走道玻璃隔断的耐火隔热问题
    发表评论: 1、建规5.1.2 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.2的规定。疏散走道两侧的隔墙:不燃性+耐火极限1h; 疏散走道两侧的防火玻璃需同时满足耐火完整性和隔热性,隔热性要求背火面温升不超过限值。如果采用防火玻璃的话,建议采用隔热型防火玻璃(A类)       2、建规6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

    0 1 2025-07-04 17:16

  • 避难层可以设置乒乓球室吗?
    发表评论: 依据:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 为了确保应急的功能。第5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。 3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。4 避难层可兼作设备层。不能设置其他功能

    0 0 2025-07-04 16:40

  • 挡烟垂壁高度
    发表评论: GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。4.6.2 当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq=1.6+0.1H=1.6+0.1*4.5=2.05m,计算可得最小清晰高度为2.05m。挡烟垂壁的底边距地的深度应为:4.5-2.05=2.45m。                 

    1 0 2025-07-03 18:19

  • 双联锁预作用系统的探测器选型疑问
    发表评论: 双联锁预作用系统的联动逻辑,它要求两个独立火灾探测信号同时确认火灾后才会启动预作用阀充水。  单一探测器报警或仅管网漏气(低压开关动作)不会启动系统充水,最大限度防止误喷。                      探测器A报警 → (且) → 探测器B或低压开关动作 → 火灾报警控制器确认 → 打开预作用阀+关闭空压机组+启动消防水泵+联动报警设备:启动声光警报器、关闭防火分区风阀等 → 喷头破裂后喷水灭火。   

    0 0 2025-07-03 17:31

  • 机械三通问题
    发表评论: 国家标准(GB50974-2014)第12.3.12条第6款:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;  各地解释标准不一样,举例:                                                                1、河南省豫建设计[2023] 278号:2.1.26消火栓立管与消火栓短管(消火栓配水管与消火栓之间的连接管)是否可以采用机械三通连接? 答:消火栓立管与消火栓短管可以采用机械三通连接。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,是指配水干管与配水管(水平管)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。                                                                                                                                             2、江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号):2.6.9 消防给水系统的立管与支管可以采用机械三通连接吗? 答:机械三通的可靠性(稳定性)不太好,消防给水系统的配水干管(立管)与配水管(水平管)连接不应采用机械三通;消火栓立管与消火栓支管连接可采用机械三通。                                                                                                                  3、安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版) 2.6.5 室内消火栓系统中消火栓立管与消火栓支管(DN65)之间能否采用机械三通连接? 答复:可以采用机械三通连接。

    2 4 2025-07-03 17:14

  • 施工许可证
    发表评论: 你说的施工许可证,应该是指装修的施工许可证。可以去当地的市民之家或者政务服务大厅、住建局咨询。         河南省住建厅发布关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知,一、工程投资额在100万元以下(不含100万元)或者建筑面积在500平方米以下(不含500平方米)的房屋建筑和市政基础设施工程,可以不申请办理施工许可证。https://hnjs.henan.gov.cn/2022/04-07/2427901.html

    1 0 2025-07-03 16:43

1
积分
7
提问
0
回答
7

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭