每瓶100ml的进口香水的存储标准要求和运输标准要求,求针对性的法规条款
进口一批香水,每瓶100ml,20吨左右,经海关检测鉴定为易燃液体类别2,现有仓库是丙2类仓库,能够存放吗,求相关运输和存储针对性的法规条款
飞翔的心 2022-04-08 00:11
2 赞
0 踩 [回复] 举报
1.易燃液体的类别按GB30000.7-2013《化学品分类和标签规范7-易燃液体》的分类,分为4类,其中类别1、2都是闪点小于23度的化学品(两者初沸点不同)。按火灾危险性分类,应属于甲类物品。
2.就算是每瓶100ml的小包装香水,可以一定程度上参考瓶装白酒的分类(很多情况将其定义为丙1类),但两者还是有区别的。瓶装白酒的直接包装物基本上为不燃品(陶瓷瓶、玻璃瓶等),但香水的直接包装物很多是高分子的塑料,且喷头也是塑料材质,均是可燃物。
3.基于分析,将20吨左右的香水,存放于一座仓库,是有一定风险,可以考虑存放在乙类仓库。或存放于多个防火分隔完好的丙1类仓库中。
4.现实情况想用丙2类仓库存放,是不合适的。
5.建议参考GB50016、GB12463、JT617等规范要求,合理运输、装卸及储存