120平方需要两个安全出口

这个场所大于120平方需要两个安全出口,这两个安全出口可以通向一个楼梯前室与楼梯间吗?

须尽欢 | 2025-07-04 14:08
请写下您的回答回答

回答 | 2

重庆消防 2025-07-04 16:07 00 [回复]举报

不能满足疏散要求。


武汉的大风 2025-07-04 17:13 00 [回复]举报

根据防火通规7.4.1.2条  截图场所为地上建筑,功能为KTV 属于歌舞娱乐游艺放映场所,因此需要2个安全出口,图中KTV大厅虽然开了2个疏散门,但指向的是1个疏散楼梯(安全出口),因此不能算2个安全出口,不符合规范。