消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消控室水泵房等备用照明问题

各位专家,我在工作中遇到了一类相同的问题,想请教大家:现在好多项目对消控室、水泵房内备用照明有疑义,争议点在《消防应急照明技术标准》3.8.2条规定。
对于3.8条规定,我是这样理解的:
1. 3.8.1条所说的需要备用照明和疏散照明,这个疏散照明就是指的咱们平时说的那个消防应急照明,有的是在顶上,是圆灯,有的是在安全出口的上方,方块带两个眼睛那个灯;这个照明参与联动,有火情时,会在切普通电之前点亮。
2. 3.8.2 备用照明可采用正常照明灯具,应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电:其实这说明了两种情况①若发生火灾,切正常照明后,由消防电源双电源互投后的消防电源末端供电,是点亮状态;②若不小心将消防电源的主电和备电全部断掉,此时由正常照明回路供电,还是点亮状态。


现场是这样的,消控室有应急照明,联动时点亮;除此以外,屋内只有普通照明了,消防主备电切断后,屋内是黑暗状态,我认为没有设置备用照明。设计院回复说,根据上述两条规定,只要主电断了,能转化到备电供电就满足备用照明的要求。我刚参加工作不久,也不是电气专业的,对规范和现场了解的还不够深入。我是不是钻牛角尖了?谢谢各位专家解答~

请写下您的回答回答

回答 | 4

空中 2025-07-01 08:50 00 [回复]举报

规范规定,不论是火灾情况或是非火灾情况,灯具都应应急点亮,点亮途径有2路:1.主电供电2.主电断,转备电供电

在消防系统中,默认都是一用一备

上述描述,属于极端情况,我的理解,主电与备电任意一路,能应急点亮照明,就符合要求

消防人说消防 2025-07-01 10:11 20 [回复]举报

应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明。

《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

10.1.10 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:     1 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道,不应低于10.0lx;     2 疏散走道、人员密集的场所,不应低于3.0lx;     3 本条上述规定场所外的其他场所,不应低于1.0lx。

10.1.11 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。


《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

10.4.6 安全照明的照度标准值应符合下列规定:     1 医院手术室、重症监护室应维持不低于一般照明照度标准值的30%;     2 其他场所不应低于该场所一般照明照度标准值的10%,且不应低于15lx 。

小罗!!! 2025-07-01 10:12 00 [回复]举报

有的电气专家验收是这样说,就是用普通照明灯具从双切箱取电,就算是符合备用照明。

牛丫头消防课堂 2025-07-01 11:25 40 [回复]举报

第一,先说消防控制室,消防水泵房的备用照明问题。不由照明是火灾时坚持工作需要的,所以只要是正常照明在双电源切换之后接出来就可以了,只要有消防电源,那么备用照明就能点亮。一旦消防电源两路都失电了,这个时候一定没有工作的必要了。所以备用照明从双电源切换之后接出来就可以。能够满足与正常照度一致。

第二,《应急照明和疏散指示系统技术标准》同时也说了,消防控制室,消防水泵房,配电室,柴油发电机房这些地,除了设置备用照明之外,还要设置疏散照明。也就是说一旦两个电源都没了,而且这里边儿已经着火了,我人通过疏散照明出去就可以了。那么疏散照明他用的是应急照明灯具。可以是自带电源,也可以是集中电源的。所以即使消防队员失电了以后,我的疏散照明还可以通过蓄电池引导人员出去。

第三,工作当中一定要区分好哪些是备用照明,哪些作为疏散照明。

关闭

关闭

手机APP下载