消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

如何确定高位消防水箱的有效水位、最高报警水位、最低报警水位?具体的规范依据有哪些???

各位老师:单位高位消防水箱尺寸如下:长5.5米*宽2.5米*高2米,容积27.5立方

       如何确定高位消防水箱的有效水位、最高报警水位、最低报警水位?具体的规范依据有哪些???十分感谢!

咚咚小可 | 2025-04-08 15:57
请写下您的回答回答

回答 | 4

资源网小助理 2025-04-08 16:15 10 [回复]举报

咚咚小可   回复: 资源网小助理2025-04-08 16:59

还想问一下,这副示意图是出自那个规范呢???

0    0 [回复]举报

huanglong3721   回复: 咚咚小可2025-04-09 14:18

去看下消水规,5.1.13与5.2.6


0    0 [回复]举报

咚咚小可   回复: huanglong37212025-04-14 16:55

好的,谢谢

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载