全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问二氧化碳灭火器称重,泄漏量不得大于额定重量的5%或不得泄漏超过50g。
二氧化碳灭火器称重,泄漏量不得大于额定重量的5%或不得泄漏超过50g。意思是推车式不得低于5%、手提式不能低于50克,是这样理解的吗?
如果不是,应该怎么算,这5%和50克差的就大了
资源网小助理 2024-12-19 14:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
6.7.1 由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或 50 g(取两者的小值)。贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或 7 g(取两者的小值)。
5.5.1.2 二氧化碳灭火器:年泄漏率不应大于其额定充装量的5%。
推车式灭火器 GB8109-2023
5.4 密封性能
5.4.1 由灭火剂蒸气压力驱动的推车式灭火器和二氧化碳贮气瓶,按称重法检查质量,年泄漏量不应大于其额定充装量的5%。
谢谢