全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
阿龙 2024-11-15 16:47 2 赞
0 踩 [回复] 举报
先把泄压阀前端的阀门关掉(保险起见),再根据你的系统设计压力进行调紧泄压阀,顺时针是紧,逆时针是松,调一点点后锁紧泄压阀下方调节固定螺母,最后再打开阀门观察还漏不漏,还漏水的话重复上述操作,多试几次,不要一下子调太多,不然会把泄压值调的过高。
如果要调到系统设计压力的话就要启泵操作了,需要关闭系统的出水阀门,就在水泵房进行管网短循环测试,步骤还是跟上述一样,一般都是把泄压压力调到水泵设计工作压力值的1.1倍,需要一点点慢慢调试才能到想要的值。
资源网小助理 2024-11-15 17:08 2 赞
0 踩 [回复] 举报
工作原理:首先要设定好主阀开启压力。松开导阀防松螺母,顺时针转动导阀螺钉,螺钉向下动作。调节弹簧被压缩,施加一定推力到导阀芯。这时主阀开启压力升高。逆时针转动导阀调节螺钉,弹簧压力释放,作用在导阀芯上推力减少,这时主阀开启压力降低。通过压力表可以观察主阀前管道压力值。设定好后,拧紧防松螺母。