如题:占地面积大于1500平方米,总面积大于3000平方米的注塑车间,要设置自动喷水灭火系统吗?
提 交
共 4 回答
zcbricoh 25-07-07
需要设置自动灭火系统,可参考建规50016 8.3.1
8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
3 占地面积大于1500m²的木器厂房;
4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
0 赞 0 踩 [回复]举报
LD 25-07-07
需要
李勤 25-07-07
消防网友13114 25-07-07
条文很好找,但是这个类似的范围就很模糊,这项目没设计喷淋,审图也过了。