牛丫头消防课堂 25-07-09
风机需严格遵循“自动联动为主,手动控制为辅”的原则,确保火灾时快速响应。
可以看看《 道路隧道设计标准》 DG/TJ08-2033-2017
17.5.6 当隧道采用重点排烟时,应符合以下规定:
1 排烟量应按设计火灾规模计算确定,并考虑土建排烟风道和排烟口的漏风量等因素;
2 排烟口应设置在隧道上部或侧壁上部,并采用常闭型,排烟口纵向间距不宜大于60m;
3 火灾时应联动开启着火区域的排烟口,连续打开的排烟口数量不宜少于3组。
17.5.7 隧道内应结合匝道、风井等布局进行必要的排烟分区,并分别对各区域进行烟气控制设计。
17.5.11火灾时运转的风机从静止到达全速运转的时间不应大于60s,可逆式风机应能在90s内完成反向运转。