提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-07-09
你理解的是说的标注框内信息?基本上是对的,也符合规范要求的规定,只是直启盘并不是规范必须要求的:
排烟风机的控制方式应符合下列规定
1 现场手动启动; 2 火灾自动报警系统自动启动; 3 消防控制室手动启动; 4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动; 5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
1 赞 0 踩 [回复]举报
一码平春 回复: 牛丫头消防课堂25-07-10
领导:其实第4种和第2种都是消防主机通过总线控制启动对吧。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭
领导:其实第4种和第2种都是消防主机通过总线控制启动对吧。