牛丫头消防课堂 25-05-05
依据两《 消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014两条规范
4.3.11 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:
高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m³时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水;
6.2.4,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
谢谢老师,我表述的可能不是很清晰。
这个地方我想问的是稳压用的高位消防水箱,水池和泵房我都设置在建筑最低点的地下室。这种情况下,高位稳压用的消防水箱是否需要分别连接至高低区管网。图一为仅连接高区,图二为分别连接高低区。