消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室设置位置的问题

假设某个场所需要设置消防控制室,但是它所处的位置在一个多层建筑的三层,首层和地下一层都和它无关并且不允许它借用,而且首层和一层的场所不需要设置火灾自动报警系统。这种情况消防控制室设置在哪里?设置在它本层内行不行?

三木童子 | 2025-07-10 15:46
请写下您的回答回答

回答 | 5

小唐12321 2025-07-10 16:55 00 [回复]举报

按要求不行,

EHS专家-DL 2025-07-10 17:21 00 [回复]举报

消防控制室‌严禁设置在三层‌,必须调整至首层或地下一层。《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)4.1.8规定,消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:3.消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。

合规改造或单独建造控制室在建筑的首层或地下一层。

牛丫头消防课堂 2025-07-10 20:41 00 [回复]举报

消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;

你明白了这条规定的本意,就知道为什么消防控制室放在首层或地下一层了:

一旦发生火灾,消防控制室是指挥的中心,同时也要保证消防控制室值班人员安全,如果火灾蔓延至消防控制室附近,消防控制室值班人员I可以以最快的速度疏散出来!如果设置在其他楼层,火灾时将对消防控制室值班人员的安全撤离造成威胁。

李勤 2025-07-11 10:09 00 [回复]举报

消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。


他的原则是:发生火灾控制室需要坚守岗位进行灭火及承担控制中心功能,如果火情无法控制,他最终需要自身人员撤离,如果在其他楼层就无法保证控制室最终撤离人员的生命安全。

小赖哥 2025-07-11 18:12 00 [回复]举报

只能设置到首层或者地下一层,且直通室外。

关闭

关闭

手机APP下载