消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请教下,我不知道理解的对不对,排烟机的制动方式。

一码平春 | 2025-07-09 15:26
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-09 23:22 10 [回复]举报

你理解的是说的标注框内信息?基本上是对的,也符合规范要求的规定,只是直启盘并不是规范必须要求的:

排烟风机的控制方式应符合下列规定

1 现场手动启动;
2 火灾自动报警系统自动启动;
3 消防控制室手动启动;
4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

一码平春   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-10 09:27

领导:其实第4种和第2种都是消防主机通过总线控制启动对吧。

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: 一码平春2025-07-11 10:02

都是通过逻辑程序实现的,只是信号的方式不一样

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载