当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时,其下方应增设喷头;
这里的喷淋头计入报警阀的点位吗?增设喷淋头后,支管的管径需要重新考量吗?
提 交
共 4 回答
最帅游客 24-06-20
不计入报警阀的点位,因为这个风管可以推定为吊顶一样的性质,所以只计多的一侧。
支管的管径个人认为不用重新考量,因为之所以要求多大管径控制多少喷头,主要是为了怕配水支管过长。这个风管下增设不影响配水支管长度。
1 赞 0 踩 [回复]举报
黄-江西省景德镇市 24-06-21
增加的喷淋头是给被遮挡部位进行补偿作用的,可不计入湿式报警阀所带点位数,因此需要增设点位处的上喷+下喷只算一个点位,因而不需要增大配水支管。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-06-21
自喷设计规范提到:当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
然后障碍物下方增设的喷头如何计算报警阀组控制的洒水喷头总数及配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,规范没有明确
个人觉得可以参照这条规范执行
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
雄哥 24-07-11
个人比较认同这种观点,需要重新考量管径
最新问题
关闭