消防问答 > 安全疏散 提问

歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗

规范7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间:

    3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑;

    那么如果该场所三层,三层相加防火分区也不超,有三个楼梯间,两个是封闭楼梯间满足疏散要求,那么第三个不作为疏散楼梯的话设置成敞开楼梯行吗?


请写下您的回答回答

共 3 回答

李勤 25-07-04

疏散的数量满足,但是规范要求歌舞娱乐封闭楼梯间,防火分隔条件不满足。

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-07-04

不行,满足了你就把他取消,封起来。

0 0 [回复]举报

LHH2737 25-07-04

敞开楼梯在一、二层和非歌舞娱乐场所之间要设防护分隔

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭