问题1:消防水泵控制室未设置于消防水泵控制间。 -- 消防水泵无单独的控制室,直接设置在消防水泵房里是否可行?
可以,但是防护等级不低于IP55。
问题2:水泵控制柜上方开孔破坏防护等级。 --已开孔用防火泥封堵是否可行?
防火板、防火泥、防火包。
问题3:水泵房,配电房未设置消防电话。 --这两处并非有人在室内值班,必须设置消防电话吗?
必须设置
问题4:消防电源监控主机未调试,CRT图形显示装置未调试。 -- 这句话是指需要调试记录吗?是设备里保存的历史调试记录?
你得等完成他相应功能。
问题5:消控室无液位报警装置,消控室无最高、最低水位报警。 -- 两句是否同一个意思?必须设置在消控室吗?设置在水泵房是否可以?
水泵房、消防控制室,两地都要设置。
问题6:消防电源监控主机电源无备电。 --是指备用电池吗?有外接电源是否可行?
蓄电池、或UPS等
问题7:水箱溢流口高于进水口。 --施工单位说这个是正常的,正常理解溢流口应该低一点才对。
进水管要高于溢流管,规范明确规定。
问题8:无消防救援窗。 --窗户均为可开启玻璃窗户,平时门窗均未上锁,需要设专门救援窗吗?
救援窗有尺寸要求、高度要求、有标识,要求安全玻璃。
问题9:一个库房疏散走道宽度不足。 --这句话没说清具体位置,是指库房靠墙人行走道还是主通道?
问题10:防火卷帘临空导轨上方耐火极限不足。 --临空导轨,是指轨道未使用防火材料包裹吗?
导轨要设置在建筑结构上,否则发生火灾,导轨垮塌。
懒得说 25-07-26
LD 25-07-26
1、可行,控制柜防护级别IP55。2、不可行,控制柜要求防护级别IP55,防尘防水,防火泥封堵无法达到防护级别要求。3、需要设置电话分机。4、不是指的调试记录,是指这两个系统没有调试好,不具备正常使用功能。5、消防控制室需要具备水池、水箱远程水位显示功能,还需要具备高、低水位报警功能,消防水池也要设置就地水位显示装置,一般设置在水泵房内,也就是说消防水池或水箱必须要有就地水位显示及消防控制室远程水位显示的功能,2个都要具备。6、应该指的蓄电池。7、溢流口要低于进水口。8、需要,救援窗有要求,1mX1m,距地1.2m,安全玻璃及标识等要求。9、指的疏散走道,需核实设计图纸看具体是哪个走道宽度不足。10、感觉是导轨两侧临空,有没建筑结构保护的意思。个人观点,仅供参考