有关消火栓立管供水量问题

改造项目,原有室内消火栓给水立管均为DN100,设计流量15L/S,改造后,消火栓的保护距离不够,从原有立管板下接出一根支管,增设一个消火栓,以满足两路消火栓的保护范围。一根DN100的消防立管原本是供一个消火栓出水,现在改造后有两个消火栓需要供水,且因为是为了满足同一防火分区内保护范围,一旦发生火灾,多个消火栓大概率会一起使用,这种情况下,一根DN100的立管能否满足两个消火栓的消防流量的使用要求呢


请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 25-07-17

问题不大,增设只是改变了使用的位置,并没有增加使用的数量,水柱+水带37.5米左右,远处的开了也够不到。

0 0 [回复]举报

灭邪斩 25-07-17

两个消火栓没问题。室内消火栓按照DN65管径,配置当量喷嘴19/22的水枪,动压不低于0.35MPa,每支水枪的额定流量7.5L/s,满足要求。其他小管径消火栓配小喷嘴水枪更没问题。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-18

这种情况下一根DN100的立管通常不能满足要求,原因如下:


流量方面:一般情况下,一个消火栓的设计流量通常为5-10L/s左右,两个消火栓同时使用时,总流量可能达到10-20L/s甚至更多。而一根DN100的消防立管,其通过的流量有限,难以满足两个消火栓同时出水时的流量需求,可能导致消火栓出水压力不足,影响灭火效果。

水压方面:消防立管的水压需要保证消火栓处的静水压力和出水压力符合要求。当两个消火栓同时使用时,管路中的水压会因流量增加而降低,可能无法满足消火栓栓口处的静水压力和出水压力要求,

0 0 [回复]举报