灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担?

按照 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008  要求 灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担,针对检查相关技术人员指哪些人?是需要持消防设施操作员证还是什么嘛

请写下您的回答回答

共 3 回答

安洪全 23-12-07

建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008

5.1.4 条的条文说明:灭火器的维修和报废是专业性很强的技术工作,而且具有一定的危险性,不是任何单位或个人都能安全操作的。本条规定应当由灭火器生产企业或灭火器专业维修单位承担灭火器的维修和报废工作。


肯定不是消防设施操作员,灭火器都不能在现场维修的,拆卸、填充需要专用工具和设备。

0 0 [回复]举报

东海农场   回复: 安洪全24-01-12

关于维修人员,《灭火器维修XF95 》已经说的很清楚了。但是这里提到是 “检查”和“维护”,而不是“维修”。“检查”和“维护”这两项工作需要企业自己完成的,“维修”属于委托维修机构进行完成。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-03-06

检查与维护不需要持消防设施操作员证的,相关技术人员指的是经过培训(企业自行培训亦可以),明白灭火器外观检查项目及要求,维护事项及填写点检记录等就可以。

0 0 [回复]举报