消防问答 > 其他 提问

防火门还需要3C认证吗

各位大佬,现在防火门还需要3C认证吗

请写下您的回答回答

共 5 回答

远方 23-11-21

   防火门需要有3C认证。

1 0 [回复]举报

我的是昵称 23-11-21

3C标志是强制性产品认证,进入市场的产品必须有认证,符合准入制度才可以。

防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 

4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。

1 0 [回复]举报

yizhongdayang 23-11-21

2019年7月16日,市场监管总局、应急管理部发布《关于取消部分消防产品强制性认证的公告》,对强制性产品认证的消防产品清单进行调整,其中强制性产品认证包括火灾报警产品、灭火设备产品、消防装备产品,而防火门属于自愿性产品认证。


https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484764&idx=1&sn=02c9abc184a58d49ba0153bdcf691d6a&chksm=c06abee1f71d37f7922b8a79408b0d404b2d5efe25d08598dccbec9bd12e2ffbae0dae30cf1c&token=844328574&lang=zh_CN#rd

1 0 [回复]举报

阳明心   回复: yizhongdayang23-11-22

谢谢老师

0 0 [回复]举报

资源网小助理 23-11-22

自愿性认证

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭