原始建筑为只有一个疏散楼梯的三层单体,每层面积约120平,按照火规5.5.8.2,医疗建筑除一层小于200平外,其余都需要设置两个疏散楼梯或安全出口。而实际中,很多小型口腔诊所均只设置了一个疏散梯。我没有找到相关条文,望老师答疑
提 交
共 3 回答
大吉大利 22-06-24
需要两个 别人只设了1个营业了的有本事
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防黄河 22-06-30
按现行规范需要两部疏散楼梯。您所说情况最近不正在自建房安全排查吗。呵呵
周家斌 22-06-30
可以增加一部满足规范要求的室外楼梯解决。