IP55消防泵控制柜进线是否有规范要求下进线?
提 交
共 4 回答
懒得说 25-08-09
没有规范要求消防泵控制柜必须下进线。从底部(下进线)进入控制柜只是减少水汽或灰尘进入控制柜的风险,保证防护等级IP55.
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-09
目前消防相关标准未有明确要求,但是考虑安全性,通常优先采用"下进下出"方式。
钱龙 25-08-09
实际应用中满足IP55防护等级的控制柜通常采用下进线方式,以避免安装过程中破坏柜子整体的防水防尘结构。《消防设施通用规范》GB55036、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974等相关规范,仅明确了控制柜的防护等级标准(与消防水泵同一空间时不低于IP55),未直接规定进线方式必须为下进线。因此,下进线更多是工程中为保障IP55防护性能的常见做法,而非规范强制要求的唯一进线方式,是一种通俗惯例。。
小唐12321 25-08-11
看你配过来电器柜啊,不要破坏柜体就可以。