请问老人照料场所的自动喷淋灭火系统的火灾危险等级按什么等级来计算?
提 交
共 3 回答
冲刺一消 25-08-08
轻危险
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-08
牛丫头消防课堂 25-08-08
轻危险级就可以。
依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017附录A