消防问答 > 自喷灭火系统 提问

预作用系统空压机启动频率

请问预作用系统空压机正常启动频率是怎样的,谢谢

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-08-06

预作用系统空压机的正常启动频率需结合系统运行特性和设备保护要求综合判断:

  1. 系统工作原理与启动关联性
    预作用系统在准工作状态下,管网内通常维持0.03-0.05MPa的有压气体。平时空压机需快速补充气体压力以维持系统检测严密性的需求。空压机启动频率与管网泄漏率、系统响应速度密切相关。

  2. 频繁启动会加剧空压机机械磨损,需通过优化控制逻辑降低无效启停。例如:

    • 调整加载/卸载参数,确保压力差在0.1-0.2MPa之间,减少压缩机短周期运行;
    • 设置合理的温度保护阈值(建议不超过105℃),避免过热触发强制停机。
  3. 行业实践参考:
    虽无明确标准值,但消防设备通常要求启动频率控制在‌每小时≤2次‌,以平衡系统响应需求与设备寿命。实际应用中需通过压力传感器和联动控制系统动态调节,确保管网压力稳定在设定范围内。

0 0 [回复]举报

小唐12321   回复: 牛丫头消防课堂25-08-07

稳压泵还15次呢

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭