牛丫头消防课堂 25-07-03
湿式系统的话,1个喷头流量1L/S
每分钟用水1L/S*60S=60L; 5分钟用水5*60=300L
4个喷头5分钟用水300*4=1200L;
所以你说的情况,湿式系统气压供水设施至少1200L;
但是干式系统或预作用系统,平时管网无水。火灾时需要水先充满整个管网。所以气压供水设施需要在1200L之外,再增加管道里边儿充满水的量。
谢谢;那再请教下,那消火栓气压罐容积常规的150L能满足规范吗?