要考虑一个烟气层的参数,同时净高4.5米空间的排烟口应设置在储烟仓内
现场如果避让其他管道,大概排烟口设置高度不会很高,这种情况要保证烟气层高度和排烟口设置在储烟仓内,只能尽量让挡烟垂壁高度大一些
净高4.5米如果设计挡烟垂壁距地高度为4米,那么排烟口要保证在4米以上,同时烟气层≤0.5米的话,单个排烟口最大允许排烟量会比较小,大概率得设置很多个排烟口
当然现场如果防烟分区面积比较小,设置很多个排烟口,排烟口设置在储烟仓内,烟气层也满足规范要求,那么挡烟垂壁距地4米也是可以的。例如一般场所(MW=2.5)密闭吊顶距地4.5米,排烟口距地4.5米,挡烟垂壁距地4米,防烟分区排烟量15000,设置了8个排烟口(每个排烟口截面不小于0.0652平方米),这种情况是符合要求的,如果只设置了7个排烟口(每个排烟口截面不小于0.0652平方米)会违反规范要求
追风赶月 25-07-03
GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。4.6.2 当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq=1.6+0.1H=1.6+0.1*4.5=2.05m,计算可得最小清晰高度为2.05m。挡烟垂壁的底边距地的深度应为:4.5-2.05=2.45m。