消防问答 > 气体灭火 提问

气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?

气体灭火可以在平台端远程发送灭火指令吗?有没有相关的法规要求?

请写下您的回答回答

共 1 回答

牛丫头消防课堂 25-07-03

你说的平台端远程控制是消防控制室?还是远程监控平台?如果是消防控制室,那就可以;如果是远程监控平台,那就看平台是否具有逻辑判断的功能。

首先依据《火灾自动报警系统设计规范 》,

气体灭火控制不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。


4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定:
   1 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。
   2 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合本规范第 4.4.2 条的规定。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭