消防问答 > 消防给排水 提问

关于石化企业在消防控制室内显示消防水池水位

某石化企业未在消防控制室内单独设置消防水池水位的显示装置,而是采用其内部管理系统软件,其中能显示消防水池水位和高低位报警功能,是否能将它视为满足《 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第4.3.9条第二款:应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位的要求,谢谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-07-02

如果设有单独的消防控制室,应将液位引至消防控制室内。

如果没有单独的消防控制室,也就是说消防控制室和中央控制室合用的情况下,将液位引至中央控制室也是可以的。也就是说及时掌握消防水池(水罐)液位的情况。

0 0 [回复]举报

灭邪斩 25-07-03

个人理解满足水规4.3.9第二款的关键是以下2点:1、消防水池水位能显示。最直观的就是图形显示水池和液位计。2、设置的报警水位能显示能报警。不能设置“不报警”,如上图的高高限报设置成不报警,不符合要求。

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-03

如果在控制室应该可以,应为要求控制室能够直观连接水池水池水位情况,并发出报警信号。没有要求安装形式。本身安装形式就是多种(无线传输、有线传输等)

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭