走道排烟问题

请问像这种中间大空间的,可否按照此划分防烟分区,两侧按走道,中间按房间算

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛丫头消防课堂 25-07-01

可以啊,但是注意控制长边长度,你的图纸中看不清楚

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-02

防烟分区的划分问题不大,主要是担心满足不了自然排烟要求

小房间满足各自2%有效,外面这些区域可以按2%有效


0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-02

防烟分区的划分问题不大,主要是担心满足不了自然排烟要求

小房间满足各自2%有效,外面这些区域可以按2%有效


0 0 [回复]举报

李勤 25-07-03

这样设置可以,注意一下排烟窗的高度就可以。

0 0 [回复]举报