已经设置了跟风机联动的电动风阀,平时开启,着火时关闭,事后手动或电动开启。只是是风管穿出变配电室的时候设置了70℃防火阀,要不不满足规范要求,现在的问题是这个70℃防火阀如果熔断关闭了,那么灾后通风的时候管路是不通的,需要整改的是这个70℃阀
换一个没有度数的防火阀就可以了,平时开启、火灾联动时关闭,事后再手动开启或电动开启都可以,厂家有那种不装温控的普通防火阀,多少度只是熔断触发点并不是防火阀的耐火极限
各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?
牛丫头消防课堂 25-06-20
多谢,不过只是做电动调节阀么?原本设计时就有和风机联动的电动风阀以及70℃防火阀,如果只是电动调节阀的话,不做防火阀,是不是不满足规范要求?