消防问答 > 气体灭火 提问

气体灭火控制盘钥匙的作用

正常应急启动时,直接按下启动按钮 系统正常启动

那么画圈部位 存在的意义 是什么

请写下您的回答回答

共 3 回答

资源网小助理 25-04-24

手自动转换开关和手动允许/禁止

0 0 [回复]举报

李勤 25-04-27

手自动装换开关:是否让主机处于自动状态

手动允许/禁止按钮:如处于禁止,手动无法启动

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-01

第一,防止有人误操作;第二,如果有人进入防护区,应设置在“手动”位置,防止人工作时被喷在防护区内;

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭