消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
稳压泵系统为什么应采用明杆闸阀
提 交
共 5 回答
小唐12321 25-01-23
好看啊,巡检时候一眼就看出来关没关,你按照执行就好了
0 赞 0 踩 [回复]举报
徐海金 25-01-23
1.好分辨有没有被关
2.明杆闸阀水头损失小,稳压泵管道本来就小,用其他的水头损失大。
喧哗 25-01-23
现在好多消防稳压设备厂家给配的都是蝶阀
小唐12321 回复: 喧哗25-01-23
我觉得蝶阀几年后就很难关死,维修不方便
雄哥 回复: 喧哗25-01-24
是啊,设备厂家基本上都是配备手柄蝶阀,我们去检测或评估怎么判定,按规范吧,这是普遍现象,不按规范,出报告又无法规避风险