- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
开式细水雾灭火系统-设置稳压泵的必要性!
石峥嵘:规范要求闭式细水雾系统的泵组应设置稳压泵,但没有对开式细水雾灭火系统提出明确要求,实际上,开式细水雾灭火系统同样应设置稳压泵系统。
一、稳压系统有利于监测管路和阀门是否泄漏:
稳压系统可以使分区控制阀到泵组之间的管路保持一定的压力,有利于监测管路和阀门是否泄漏。
二、稳压系统有利于满足设计响应时间的要求:
如果没有稳压系统,所有管网都是处于放空状态,水泵启动后,需要先排空分区控制阀到泵组之间的管网空气,空气排放时间变长,这对于输送管路较长的情况就更为明显;加上高压细水雾泵的启动时间较长,导致很难满足设计响应时间不应大于30秒的要求。
三、稳压系统可以扩展完善系统启动机制:
设置稳压系统以后,分区控制阀到泵组之间的管路就完全类似于闭式细水雾系统,分区控制阀打开以后,稳压泵不能维持管网压力,即使没有火灾报警联动系统的启泵指令,细水雾控制柜也可以自动启动消防主泵灭火。
三、参考专题:细水雾灭火系统!(点击进入)
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:闭式细水雾灭火系统-湿式系统!
- 下一篇:开式细水雾灭火系统!
全部评论
最新 / 最热